yoyolut, donne moi les coordonnées de ton entreprise en MP, je dois voir Arnaud (Président de Freshmile ces jours-ci), je peux lui transmettre ta demande.

Re: Bornes en entreprises

Posté : 09 mars 2020 13:27
par Flo01
Pour le transfo il n'y a pas de problème du moment qu'il y a une marge entre la puissance de charge et la puissance du transfo.
D'ailleurs la recharge de VE n'a pas de pic tel qu'on l'entend en électricité. Le pic c'est la puissance max de la charge, une borne 7 kW ne dépasse pas 32A (ou de pas grand chose).

Re: Bornes en entreprises

Posté : 09 mars 2020 13:35
par yoyolut
Merci.

Et pour ma simple culture personnelle, si tu dépasse la puissance de ton tarnsfo, il se passe quoi ? Dans notre cas je pense que l'on aura pas d'ennui, le transfo de 160 Ampere devrait suffire au 32 nécessaire !

J'ai aussi une autre question, pourquoi sur une prise standard nous n'allons pas au de la de 16 Ampère ? Pourquoi, si la section de câble et le disjoncteur le permette nous ne pourrions pas charger nos voiture a 32 Ampère a la maison sur une simple prise electrique ? (Bon la encore ce n'est que de la culture personnelle)

Re: Bornes en entreprises

Posté : 09 mars 2020 15:49
par Bug Danny
yoyolut a écrit :
09 mars 2020 08:57
Pour les syndicats, la bon en effet faut toujours qu'il y'en ai qui casse les pieds...
Rien ne les empêche de passer au VE et d'en profiter aussi ! (mode ironie)

Re: Bornes en entreprises

Posté : 09 mars 2020 17:04
par Flo01
Pour le transfo, si tu dépasses la puissance, en terme technique il se met à plat ( :D ). C'est à dire que la tension en sortie va chuter. Mais de toute façon si tu dépasses c'est le disjoncteur en amont qui protège le transfo qui va sauter.

On le répète souvent ici, un prise standard, dit "domestique", n'accepte 16A que temporairement et que 10A sur une longue durée. Ce n'est ni la section du câble ni le disjoncteur qui bride, c'est la conception des prises. Les contacts à l'intérieur ne sont pas prévus pour faire passer plus de courant. Si l'intensité est trop élevée alors les contacts chauffent jusqu'à entrainer un incendie.
C'est pourquoi les CRO qui se branchent sur prise domestique sont bridés à 8 ou 10A. Seuls les CRO de certains constructeurs peuvent monter jusqu'à 12A voir plus mais il y a un risque sérieux si l'on ne connait pas l'installation.
Et pour finir, il y a les prises Green'up qui, elles, sont conçues pour supporter 14A sur une longue durée.

Re: Bornes en entreprises

Posté : 09 mars 2020 17:14
par yoyolut
Merci pour ces infos ! Je comprend mieux !

Re: Bornes en entreprises

Posté : 09 mars 2020 18:05
par Bug Danny
A domicile, il est conseillé de se brancher sur une prise 16A, exemple: prise du lavage linge qui doit tenir dans la durée, surtout si le CRO ne tire que 10 ou 12A